Точно. Правда ваша. День добрый! Спешу доложить что всё-таки прибор сдался. После долгих поисков была получена подсказка, что модемы как правило не умеют работать с контролем четности. Отключил в приборе контроль четности и удаленный доступ заработал.))) Может быть кому-нибудь будет полезна эта информация. Спасибо за сотрудничество.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
была получена подсказка, что модемы как правило не умеют работать с контролем четности
Это клоны MC35 "как правило" страдают такой ерундой. А как же другие аналогичные приборы, которые у вас успешно опрашиваются (с чего и начата тема), неужели по другому настроены?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Именно. Все другие приборы в своих настройках имеют "режим: парность". Откуда и пошло моё недоумение по поводу опроса. Все настроены одинаково, а этот единственный не опрашивается.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.