see9mile ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Добрый вечер.

Не подскажете в чем проблема?

Исх данные:
S/N: 131077
FW: v.HC-M-2.43, 48556
OS: win10
Архивист 1.52.4

Подключен по rs485 витой парой через usb-2-rs485 (usb 1-2: ch341-uart converter)
При тестовом опросе через Qmaster что-то отвечает,
YRXWGKX

но Архивист выдает ошибку:

14.05.2023 22:23:20: >>> Начало сеанса удалённого доступа
14.05.2023 22:23:20: 1
14.05.2023 22:23:20: Создание канала связи с прибором
14.05.2023 22:23:20: Устройство связи: COM-порт
14.05.2023 22:23:20: Открытие COM5, 9600, 8N1
14.05.2023 22:23:20: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
14.05.2023 22:23:20: Канал связи успешно создан
14.05.2023 22:23:20: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
14.05.2023 22:23:20: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
14.05.2023 22:23:20: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
14.05.2023 22:23:20: Запрос обновлённых спецификаций прибора
14.05.2023 22:23:21: Ошибка получения cпецификаций прибора
14.05.2023 22:23:21: Закрытие канала связи с прибором
14.05.2023 22:23:21: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 14.5.23 23:37 Профайл

alexei Re: ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Модератор


Здравствуйте!
Возможно, Вам поможет это решение
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=611&forum=2#3404

[ Редактировано alexei в 15.5.23 08:23 ]
» 15.5.23 08:23 Профайл

see9mile Re: ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Поставил retry number 30, но увы, тоже самое.

сейчас первый прибор выдает:

26.07.2023 19:57:27: >>> Начало сеанса удалённого доступа
26.07.2023 19:57:27: 1
26.07.2023 19:57:27: Создание канала связи с прибором
26.07.2023 19:57:27: Устройство связи: COM-порт
26.07.2023 19:57:27: Открытие COM5, 9600, 8N1
26.07.2023 19:57:27: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
26.07.2023 19:57:27: Канал связи успешно создан
26.07.2023 19:57:27: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
26.07.2023 19:57:27: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
26.07.2023 19:57:27: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
26.07.2023 19:57:28: Запрос обновлённых спецификаций прибора
26.07.2023 19:57:36: Получены обновлённые спецификации прибора
26.07.2023 19:57:36: Запрос текущего времени часов прибора
26.07.2023 19:57:36: Чтение заголовка архива
26.07.2023 19:57:36: Запрос маски измеряемых параметров
26.07.2023 19:57:36: Чтение значений текущих измеряемых параметров
26.07.2023 19:57:42: Ошибка чтения заголовка архива
26.07.2023 19:57:42: Закрытие канала связи с прибором
26.07.2023 19:57:42: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

qmaster-ом опрашиваю случайный адрес, что-то выдает. это в качестве проверки usb2rs485 usb адаптера:

Device is connected...OK
Received data: 01 03 02 2d 32 24 c1
Received data: 01 03 02 2d 32 24 c1

ERROR: Invalid PDU
Received data: 01 03 02 2d 32 24 c1
Received data: 01 03 02 2d 32 24 c1
Received data: 02 03 02 2d 32 60 c1
Received data: 02 03 02 2d 32 60 c1
Received data: 02 03 02 2d 32 60 c1

[ Редактировано see9mile в 26.7.23 19:59 ]
» 26.7.23 19:50 Профайл

xBocT Re: ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Администратор


Добрый день!

В свое время, проводил тестирование различных "USB шнурков" USB-RS232, и "китайских" и полноценных. По итогу, преобразователи на основе CH341 чипсета были однозначно забракованы по причине неадекватного поведения, а конкретней, моя догадка что китайцы где-то с буферизацией накосячили. По факту в определенный момент времени (предугадать нельзя, событие нерегулярное) происходит "порча" передаваемого пакета данных (со стороны извне, т.е. в сторону USB - компьютера), причем могут портиться более одного пакета подраяд. С тех пор, как для "внутреннего" пользования (сотрудники нашей Службы Сервиса), так и для клиентов/обывателей, я такие преобразователи крайне НЕ рекомендую к использованию.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 31.7.23 23:25 Профайл Посетить веб-сайт

see9mile Re: ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Спасибо за ответ.
Да, возможно в usb свистке что-то не так, именно с rs485, т.к. с usb_to_rs232 каких-то проблем не замечал, хотя много и долго работал с роутерами и свичами.
Есть ли где-то в недрах сайта список "рекомендованного/проверенного" оборудования/адаптеров для работы с вашим? Желательно доступное. moxa кусается
» 1.8.23 10:35 Профайл

see9mile [Решено] ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Купили moxa uport 1150 и все заработало (не забыть moxa перевести в режим rs-485, если он используется). Спасибо

[ Редактировано see9mile в 5.10.23 00:02 ]
» 5.10.23 00:02 Профайл

see9mile Re: [Решено] ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


USR-DR302 с ВИС.Т тоже не работает к сожалению, хотя с СИПУ проблем нет.
Что такого особенного в ВИС.Т, что работает только с дорогущей MOXA (другие пока не приходилось пробовать)?
» 2.11.23 13:08 Профайл

2kon Re: [Решено] ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Администратор


Ничего особенного в ВИС.Тах не используется. Типичные микросхемы преобразователи уровня, что для RS-232, что для RS-485. Другое дело, что чистый Modbus RTU по стандарту довольно требователен в плане задержек. "Дорогущие" устройства от MOXA могут соблюсти требования, а ширпотребные китайские нет, но зато последние существенно дешевле. Вообще для безымянных "свистков" лучше выставить RTU+ в настройках ВИС.Та, чтобы снизить требования по квитированию, но будет не совсем стандарт. Что лучше, вам решать.
Кстати, ВИС.Т ещё поддерживает Modbus ASCII - это наверное последний шанс для задумчивого адаптера.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 2.11.23 15:05 Профайл

see9mile Re: [Решено] ВИС.Т Ошибка получения cпецификаций прибора

Новенький


Моя ошибка, где-то контакты местами попутал. Завелось, через USR-DR302 без проблем снимаются показания с ВИС.Т.
В линуксе подключиться (для теста связи) к serial USR-DR302
socat pty,link=/dev/ttyS33,waitslave tcp:192.168.0.112:7234 (не забыть отключиться с других ПК, для начала)
ls -al /dev/ttyS33
lrwxrwxrwx 1 root root 11 ноя 13 21:58 /dev/ttyS33 -> /dev/pts/13
chmod 666 /dev/pts/13

В винде через штатную(USR-DR302) прогу USR-VCOM
» 13.11.23 22:02 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.