"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в    

SergeyV Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в

Активист


Собственно, вопрос в названии.
» 19.7.19 12:04 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 19.7.19 16:55 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Активист


Цитата:

xBocT пишет:
Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg


Извините, я неясно выразился. Как настроить встроенный в ВИС.Т преобразователь интерфейса в режим реального com-порта


[ Редактировано SergeyV в 22.7.19 09:20 ]
» 22.7.19 08:19 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования
1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола.
2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".

Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.

Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.

Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 22.7.19 10:16 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.