"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Дано - тепловычислитель ВКТ-7. Подключены датчики температуры, расходомеры отсутствуют.
Почему при снятии показаний родной программой ВКТ7Easy2 посуточные данные температуры отображаются в протоколе, а при снятии показаний Архивистом вместо значений температуры - нули?
UPD: В текущих параметрах мгновенные значения температуры присутствуют.
В данном случае речь идет скорее всего о закрытой системе. Архивист в этом случае принимает решение в протокол выводить не средние, а средневзвешенные температуры, что при отсутствии расходомеров (нулевой расход) приводит к нулевым значениям.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист