"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Точно помню, что этот вопрос уже как-то был, но найти не могу. Q в таблице Архивиста стали 0 или 1. Внизу таблицы Q=ОШИБКА В НАТИВНЫХ ДАННЫХ. Gобр в таблице выдаёт 8 знаков после запятой. В информации драйвера: Расходомер канала №2 Vmax=M-2.51,ДД 1/21360, ДУ=50мм
Формула тепла: Q = ОШИБКА В НАТИВНЫХ ДАННЫХ Формула разности масс: dG = G58 - G54
Сегодня подъехал к прибору с ноутом и выгрузился штатно. Думал может с ВИС.Том что. Похоже с Архивистом на сервере. Вы предлагаете полностью удалить прибор из Архивиста и прописать как новый? Жалко базу. Хотя она стала выглядеть не очень... Таблицы по обратке и теплу испортились за весь период.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.