"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
При попытке записать прошивку mt9 в модем AnCom, последний перестает определять sim-карту (не горит индикатор sim), горят красным индикаторы power, gprs, level, mode. Хотя прошивка записывается. Что можете посоветовать?
Модемы Анком имеют много дополнительной периферии. Начиная со второго слота для сим-карты (кстати, скорее всего симка увидится, если вставить её в другой слот), watchdog-контроллера, второго UART-порта в каких-то модификациях и заканчивая расширенной индикацией (что там сейчас горит не индикаторах вообще не информативно). Всё это богатство, которого в рядовом модеме просто нет, прошивка MT90 не поддерживает, поэтому примите решение, а стоит ли?
Для модемов Анком разработана отдельная прошивка MT9a, которая все что нужно из периферии поддерживает. Но в условия акции "MT9 своими руками" она не входит.
Можно отключить загруженную прошивку MT90 командой AT+WOPEN=0, после чего загрузить в модем родную прошивку от Аналитика согласно их же руководству по обновлению версии ПО.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44