"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Доброго времени суток. Знающие люди объясните пожалуйста почему 2 модема по CSD коннектятся друг с другом только если установлены симки одного и того же оператора. Ковырялся с SA-94 и mt-9 вообщем все завелось и заработало. Как только на модемах симки разных операторов соединение не устанавливаеться. Ошибки любые дают
Удалённый модем вообще не берёт трубку? Возможно, у операторов нет соглашения по передаче между сетями чего-либо кроме голосового трафика, соответственно вызов передаётся в другую сеть или с идентификатором ГОЛОС вместо ДАННЫЕ или вообще без идентификатора, модем соответственно трубку не поднимает. Можно исследовать этот момент, включив в MT9 диагностические сообщения и посмотрев, поступают ли при звонке ринги и какие - голос или данные.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44