"ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» в 2006 году выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. Работы выполнялись на высоком техническом уровне, с хорошим качеством и в установленные нормативами сроки."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Во время периодического опроса теплосчетчиков ВИС.Т по протоколу HydraLink нередко бывают случаи, когда теплосчетчик не отвечает на команду протокола, возможно, из-за занятости к-л. ресурсов. Через некоторое время обмен данными восстанавливается. Вопрос к программистам "Тепловизора": Как наиболее правильно "восстанавливать" обмен данными в случае его временного пропадания: - не опрашивать вообще какое-то время (какое?) или - "долбить" повторными запросами, до тех пор, пока не ответит или - закрыть сессию (послать "END") и открывать ее заново или как-то иначе?
Смело отправляйте повторный запрос, когда убедитесь, что ответа на предыдущий нет (таймаут). Никаких завершений сессии делать не требуется. Но помните, что потеря связи могла произойти и по причине отключения электропитания, а значит при продолжительном отсутствии ответа на запросы следует вернуться к восстановлению сеанса связи запросом CALL.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист