"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Архивные записи в теплосчетчике ВИСТ при отсутствии питания
Новенький
Здравствуйте.
Есть вопрос. Что происходит с архивными записями в приборах ВИСТ при отключении питания? При включении питания прибор генерит пустые архивные записи количеством равным времени выключения? Если нет, то как тогда определить где находиться архивная запись за нужную дату? Получается что для поиска нужной даты нужно вычитывать весь архив по индексам?
Re: Архивные записи в теплосчетчике ВИСТ при отсутствии пита
Администратор
Добрый день. Да, после включения прибор заполняет архив "пустыми" почасовыми записями за всё время простоя. Постоянно соблюдается принцип непрерывности архива, отсутствия в нём пробелов.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Архивные записи в теплосчетчике ВИСТ при отсутствии пита
Новенький
Цитата:
CH пишет: Добрый день. Да, после включения прибор заполняет архив "пустыми" почасовыми записями за всё время простоя. Постоянно соблюдается принцип непрерывности архива, отсутствия в нём пробелов.
Re: Архивные записи в теплосчетчике ВИСТ при отсутствии пита
Новенький
В силу big-endian архитектуры прибора ВИСТ, есть еще вопрос как расположены внутри архива байтовые поля, например время. При считывании блока данных, нужно ли их переворачивать приводя к little-endian по регистрово (по 2 байта) или указанный там порядок байт и есть реальный, те 0 байт в структуре первый и т.д?
Re: Архивные записи в теплосчетчике ВИСТ при отсутствии пита
Администратор
Протокол с его 16-битными регистрами на порядок байтов в переменных не влияет. Он не привязан к параметрам прибора, а только передаёт указанную область памяти прибора. Соответственно, считав некую структуру данных прибора как несколько подряд следующих регистров, затем требуется о регистровости модбаса забыть и развернуть младшим байтом вперёд каждый многобайтный параметр структуры.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист