"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Подскажите пожалуйста, почему при опросе прибора эпизодически архивист выдает сообщения типа "нет ответа от прибора". хотя если опросить еще раз то все норм. правда иногда бывает что опрос проходит со второго или третьего раза. сигнал сотовой сети менее 80% не падает. Каналы связи на сервере с конфигураторм и компе с архивистом стабильны (приборы вист и SA-94)
Вероятно, проявляются задержки в GPRS-сети. Можно попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках драйверов. А ещё число перезапросов.
ВИС.Т: Кроме того, чтобы избежать потерь времени на не всегда перевариваемый прибором перебор протоколов доступа в начале следующей попытки, можно в специальных настройках драйвера явно указать протокол доступа (если известен). См. readme драйвера.
SA-94: Это один из самых проблемных по части связного протокола приборов. Если версия прошивки fargo не ниже 1.05, очень полезно включить в спецнастройках драйвера "фазовый маркер". Опять же см. readme.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист