"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
День добрый. Глубина хранения архива прибора ВИС.Т составляет - 77 дней. Прибор допущен в эксплуатацию в 2016г. В 2023г. требование представителей ресурсоснабжающей организации, чтобы глубина хранения архива составляла - 180 дней. Подскажите, возможно ли увеличить глубину хранения архива и правомерны ли действия ресурсоснабжающей организации в данном случае, если приборы ими же и допущены в эксплуатацию с имеющимися характеристиками вычислительного блока.
Есть возможность расширить архив прибора с вычислителем ВИС.Т-HC (ваш случай) до трёх лет установкой архиваторной платы. В приборах с вычислителем ВИС.Т.Мини ограничений по архивам нет, на всё время эксплуатации прибора. А насчёт правомочности и организационным вопросам лучше позвонить по телефону, наверняка вас соединят с нужным специалистом. На форуме вряд ли кто-то из занятых людей ответит.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44