"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Какие могут быть варианты устранения следующей неисправности - накопленные показания импульсного водомера в протоколе отличаются на порядок в большую сторону от показания на циферблате водомера?
Damir пишет: Добрый день! Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе? Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?
Как узнать вес импульса на приборе?
Водомер подпитки, подключен к импульсному входу ВИС.Та. Сложно сказать точно во сколько раз отличаются - на водомере показания в кубах, а на приборе - в тоннах. Но приблизительно в 10 раз.
Можете в распечатке увидеть этот вес, можете в приборе, в меню "паспорт". Раз в 10 раз, то вероятно у вас водомер "тикает" 1л/имп, а в приборе забито 10 л/имп. Ну или 10 и 100.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.