"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Для начала перекройте любую из вводных задвижек и посмотрите, упадут ли показания т/с до <min. Если да, то постепенно начинайте открывать задвижку и смотрите, как ведет себя прибор. Можно также в обратном порядке постепенно закрывать задвижку и смотреть, как ведет себя прибор. Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.
Damir пишет: Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.
Это невозможно. У нас свой ИТП с отдельными приборами учета.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44