"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день! Прошу оказать консультационную помощь. На одном из объектов счетчик ВИСТ выдает ошибку - завышен расход по подающему трубопроводу. Данный трубопровод питает отопление подвала жилого здания. По снятым со счетчика данным Тпод=50,85 градусов, Тобр=47,74 градусов. Разница очень маленькая. Запросил температурный график, что бы сравнить с фактом. На мой взгляд требуется регулировка ИТП. В ИТП есть автоматика. Что еще посоветуете?! Предложения?!
Добрый день! Вы имеете ввиду, что прибор работает на границе максимально допустимого расхода для вашего теплосчетчика? Ну и сразу по температурному графику. Да, если его не соблюдать, то реальный расход естественно может быть выше расчетного.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44