НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Интерпертация значений

Форум : Программное обеспечение

Название : Интерпертация значений

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=798&forum=2


 edemine :

2.3.23 12:49
 Здравствуйте!

Имеем работающий теплосчетчик ВИС.Т3 зав.№ 201165.

Значения текущей тепловой мощности отображаемое на табло и считываемое по Модбас с регистра 800 составляют соответственно 0,6523 Гкал/час и 6523. Как видим, значение дробной части отображаемого на табло числа и значение считанного с регистра числа полностью совпадают и очевидно подсказывают интерпретацию считанного по модбас значения. Тут вопросов нет.

Считываем с регистра 1076 значение мощности с начала часа Получаем какие-то миллиарды.
Заглядываем в мануал "ВИС.Т-НС, протокол MODBUS"стр. 13. Видим примечание: "Знаковое 32-бит. число x1200"

Как это понять?
Если, буквально следуя примечанию, мы полученные миллиарды умножаем на 1200 получаем вообще какую-то нереальную цифру.
Если же примечание нужно было истолковать инвесрно, что случается, то делим считанные миллиарды на 1200 получаем тысячт Гкал.

Результат нереальный, поскольку текущая тепловая мощность, как я уже указал, находится на уровне 0,6 Гкал/ч +/- 0.2, и, следовательно часовая теплопроизводительность никак не может быть больше 0,6+/-0,2 Гкал.

Объясните, в чем ошибаюсь.

 2kon :

2.3.23 13:25
 Добрый день.

В паре регистров по адресам 0x0434-5 (1076-7) располагается 32-битное значение тепловой энергии за текущий час умноженное на 1200. Соответственно для приведения его к формату тепловой энергии нарастающим итогом потребуется деление на 1200.
Надеюсь вы понимаете, что тепловая мощность и тепловая энергия - это разные параметры.

 edemine :

2.3.23 13:35
 Здравствуйте Константин!

Спасибо за разъяснения по части интерпретации считанных из регистров 1076-77 значений.
А по части последней строки Вашего письма, Вы что, всегда и всех клиентов так экзаменуете?

 2kon :

2.3.23 13:46
 Просто немного акцентировал внимание.