НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

Форум : Программное обеспечение

Название : Архивист опрос через TCP/IP (внешний преобразователь)

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=689&forum=2


 zampotex :

29.10.20 18:29
 Установил Архивист.
Купили лицензию.
Добавляю счетчики с опросом по TCP/IP, но связь не работает.

при этом в программе HcDa все отлично подключается.

в качестве преобразователя используется преобразователь "Пульсар Ehternet/232/485"

что можно сделать?

Спасибо.

 xBocT :

30.10.20 08:52
 Счетчики какой модели Вы опрашиваете?

 zampotex :

30.10.20 10:17
 счетчик ВИС.Т-ТС



[ Редактировано zampotex в 30.10.20 10:18 ]

 xBocT :

31.10.20 11:37
 Для внешних Eth-RS232 адаптеров надо выставить отдельную настройку.

В диалоге "Свойства" опрашиваемого прибора (конкретней теплосистемы, надо для каждой теплосистемы так сделать) на закладке "Разное" есть поле "Дополнительные настройки драйвера"
Надо изменить самый первый байт спец.настроек на значение 01.
Т.е. выглядеть это будет следующим образом:
01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

Подробно это описано в readme.txt файле от драйвера т/с ВИС.Т-HC