НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» в 2006 году выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. Работы выполнялись на высоком техническом уровне, с хорошим качеством и в установленные нормативами сроки."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Уточнение протокола обмена с теплосчетчиком ВИС.Т

Форум : Программное обеспечение

Название : Уточнение протокола обмена с теплосчетчиком ВИС.Т

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=496&forum=2


 DenisKir :

28.7.16 09:59
 Добрый день!
Мы получили задание на разработку ПО для работы с теплосчетчиками ВИС.Т. На объектах установлены теплосчетчики со следующими версиями ПО: HC-A-2.37, HC-A-2.22.
Ранее нами было разработано ПО для теплосчетчика ВИС.Т с версией ПО HC-A-2.49. При разработке был использован протокол обмена HydraLink v 1.03 Rev. 15.2.2010.
Уточните пожалуйста:
- в чем отличие версии ПО HC-A-2.49 от выше указанных (HC-A-2.37, HC-A-2.22). Есть ли отличия в протоколе обмена, наборе и структуре параметров, архивах теплосчетчика;
- есть ли изменения в протоколе;

 CH :

28.7.16 11:45
 Здравствуйте.
Все эти версии ПО теплосчётчика полностью совместимы по протоколу обмена и доступным с его использованием параметрам. Изменения ПО, написанного для работы с версией HC-A-2.49, не требуется.

 DenisKir :

28.7.16 12:18
 Большое спасибо за уточнение!