НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Опрос ВИС.Т по RS-485

Форум : Программное обеспечение

Название : Опрос ВИС.Т по RS-485

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=315&forum=2


 Sashka :

29.10.13 10:51
 Добрый день,
ВИС.Т - ТС - 301 - хх
НС-М - 2.47

Подключаюсь через разъем Модем RS-485 на кроссплате.
В настройках счетчика указано
RS-485
9600N
RTU
Сетевой номер 2

Отправляю запрос на прибор
02 03 00 62 00 01 25 E7

Ответ:
00 02 03 02 00 03 BC 45 00

Обрамлен 00.

Это корректно? В описании протокола об этом не сказано. При общении по RS-232 такого не происходит.

Далее
В РЭ на ВИС.Т (стр. 27 п. 2.2.8.1) указано , что длинна линии при подключении к ПК через разъем Модем до 1000 м.
http://www.teplovizor.ru/mydownloads/visit.php?lid=26
Это действительно так? RS-232 можно растянуть на такую длину?

 CH :

29.10.13 11:30
 Цитата:


Отправляю запрос на прибор
02 03 00 62 00 01 25 E7

Ответ:
00 02 03 02 00 03 BC 45 00

Обрамлен 00.

Это корректно? В описании протокола об этом не сказано. При общении по RS-232 такого не происходит.


В протоколе ничего такого нет. Вероятно вылезают какие-то огрехи в организации линии RS-485 или преобразователей.

Цитата:


В РЭ на ВИС.Т (стр. 27 п. 2.2.8.1) указано , что длинна линии при подключении к ПК через разъем Модем до 1000 м.
http://www.teplovizor.ru/mydownloads/visit.php?lid=26
Это действительно так? RS-232 можно растянуть на такую длину?

Я бы не стал и пытаться. Так бывает, что кто-нибудь, проведя на столе формальный опыт с километровой бухтой кабеля, потом вписывает что-то подобное в руководство, потому что для неспециалиста это выглядит выигрышно.

 Gering :

29.10.13 18:59
 1000м -это сказка, наверное имели ввиду 485порт, стандарт на rs232 гарантирует растояние всего 15 метров. На практике 100% работает на растоянии 80-90 метров при использавании кабеля КММ 2x0,35. Лично видел в 1999году два прибора ИВК-59 подключенными через переключатель к одному принтеру Epson-300 на растоянии 80метров.

[ Редактировано Gering в 29.10.13 18:07 ]

 2kon :

30.10.13 20:36
 Gering
Цитата:

1000м -это сказка, наверное имели ввиду 485порт, стандарт на rs232 гарантирует растояние всего 15 метров.

Формально стандарт ANSI/TIA/EIA-232-F-1997 длину кабеля не ограничивает, что явно указано в п.3.2 "Cable Length". Но задает жесткие электрические требования к подключению, сможете их обеспечить чудо-кабелем - флаг вам в руки )

 Sashka :

31.10.13 11:33
 Уважаемые коллеги, Виктор и Константин!

Я же не с потолка спросил про 1000 метров, а привел цитату из вашего же руководства по эксплуатации.
"ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВИС.Т ВАУМ.407312.114 РЭI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" датированное 2010 годом, где на странице 27 написано
"Удаленные пpинтеp и модем подключаются к ВИС.Т через линию связи, выполненную
медным проводом типа КММ 2´0,35 или аналогичным. Длина линии связи между ВИС.Т и
пpинтеpом, a также между ВИС.Т и компьютером (модемом) - не более 1000 м."

Прочитав это, заказчик покупает провод КММ в 999 метров включается и .. естественно у него ничего не работает.

Действительно, изначально стандарт RS-232 С оговаривал длину линии в 15 метров, впоследствии в стандартах EIA-232-D and TIA/EIA-232-E стали говорить не о длине линии, а о максимальной емкостной нагрузке в 2500 пФ.
Соответственно для указанного сечения кабеля типа КММ смотрим - емкость 160 пФ / м.
2500 / 160 = 15 метров.
Где - то я наткнулся на то, что применяя низкоемкостные кабели можно добиться дистанции в 1000 футов (порядка 300 метров), но уж никак не 1000 метров.

Касательно стандартов - тут на одном показушном мероприятии, рассказываю как что работает и человек из руководства спрашивает
- А какая у вас длина линии между двумя устройствами ?
- Ну поскольку здесь интерфейс RS-485, то согласно спецификации - до 1000 метров.
- RS-485... а, ну молодой человек, какие тут 1000 метров, что Вы ерунду говорите - не больше 200. У нас больше не получалось!!
- ???!
И вот что тут скажешь - что "руки не из того места растут" ?

Касательно работы с ВИСТ RS-485, вопрос про 00 .... 00 - похоже был связан с отсутствием терминатора на стороне переходника.
По моим субъективным оценкам, мне показалось, что общение с прибором при одинаковых условиях по RS-485 менее стабильно (чаще приходится выполнять повторную передачу запросов) чем по RS-232.

 2kon :

31.10.13 16:00
 Уважаемый Sashka.
Цитата:

Я же не с потолка спросил про 1000 метров, а привел цитату из вашего же руководства по эксплуатации.
"ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВИС.Т ВАУМ.407312.114 РЭI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" датированное 2010 годом, где на странице 27 написано
"Удаленные пpинтеp и модем подключаются к ВИС.Т через линию связи, выполненную
медным проводом типа КММ 2´0,35 или аналогичным. Длина линии связи между ВИС.Т и
пpинтеpом, a также между ВИС.Т и компьютером (модемом) - не более 1000 м."

Не хотелось бросать камень в огород конструкторов, которые ведут это руководство, но приходится. В этом руководстве еще встречаются несуразности, и по поводу 1000 метров я неоднократно просил исправить на 100 (тоже многовато, но ближе к реальности), но похоже не хотят или забывают.
Объясню откуда взялись злополучные 1000 метров. Лет 16 назад, еще на "Молнии", проводились испытания с бухтами (сумарной длиной 1 км) и LX-300. Действительно на скорости 9600 прибор нормально печатал на принтер. Но во-первых это были стерильные лаб. условия, а во-вторых использовался какой-то хитрый кабель (марку не помню). Естественно этот единичный "положительный опыт" перекочевал в руководство.

Кстати, у Belden есть интересный кабель серии 9804, который вроде как обеспечивает передачу данных на скорости 9600 на 4000 с лишним британских футов (1200 м). Судя по его свойствам (см. графики). Т.к. кабель нетоповый, возможно стоит не очень дорого.

 mobilandr :

1.12.13 17:50
 Если кому интересно. По опыту, с момента появления теплосчетчиков как таковых:
RS232 c ВИСТом - 17-18м max - FTP в заземленном металлорукаве ;
RS485 с ВИСТом и KM - около 350м - FTP - больше просто не надо было.