"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  ошибка настройки COM-порта

Форум : Программное обеспечение

Название : ошибка настройки COM-порта

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=209&forum=2


 feniksapatit :

19.1.12 22:57
 К рабочему месту на котором установлен Архивист подключен модем MC35, настроенный на скорость 19200. Настройки COM-порта 19200 8N1. При попытке опросить прибор посредством CSD-канала, Архивист практически сразу же выдает "ошибка настройки COM-порта".
С какой стороны подходить к проблеме?

 CH :

19.1.12 23:26
 Включить лог драйвера, если ещё не включен и посмотреть, какой порт и на какую такую скорость/режим пытается настроить Архивист, что у него это не получается.

Настройки COM-порта по умолчанию не имеют отношения к работе с модемом (если вы имели ввиду именно их, а не настройку скорости драйвера модема, см. дальше).
Архивист использует параметры, сообщаемые драйвером модема, начиная с номера порта. Они тоже доступны для изменения через контрольную панель: Телефон и модем - Модемы - Ваш модем - Свойства - Модем.
Я уже устал рекомендовать ставить на компьютер-опросчик модем с настройками по умолчанию (разве стандартная скорость для MC35 19200?) и соответствующий драйвер.

 feniksapatit :

20.1.12 16:30
 Долго и нудно разбирался, получается Архивист конфликтует с драйвером контроллера com-порта, переставил на другую машину заработало, но как-то уж больно медленно. С ВКТ-7 за час снял 50% потом потерял соединение и ничего не сохранил.
Можно ли каким-либо образом ускорить процесс съема показаний по CSD-каналу?

 CH :

20.1.12 17:26
 Цитата:

конфликтует с драйвером контроллера com-порта

Это что-то новое. Значит с ним должна конфликтовать и сама операционная система.

ВКТ-7 самый медленный из поддерживаемых приборов.
Архивист работает только с почасовым архивом, соответственно уменьшить объём данных путём обработки посуточного невозможно.
Единственный вариант - ограничить глубину чтения архива, вручную задав граничную дату.