НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения.
Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях.
При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."


Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=795&forum=1


 lpark :

16.2.23 17:32
 Имеется теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом. Требуется опрашивать счетчик по modbus RTU, опрос по GSM, GPRS не предполагается. На теплосчетчике установлены параметры: скорость 19200N, RTU, адрес 1. Подключение выполнено к порту RS485 на модеме. Но подключенный контроллер не читает ничего с теплосчетчика. Правильно ли подключать внешнее устройство для опроса по modbus RTU к порту RS485 на модеме? На модеме на порту RS485 протокол modbus?

 2kon :

16.2.23 21:46
 Модификаций приборов ВИС.Т со встроенными модемами довольно много, назовите серийный номер прибора для уточнения вашей схемы подключения. Разъём, который вы считаете 485 интерфейсом модема может им не являться. Да и вообще с модемами принято общаться AT-командами, хотя бы на этапе настройки под свою задачу. В раздел MT9 заглядывали?

 lpark :

17.2.23 10:20
 Теплосчетчик ВИС.Т3 №212223 дата выпуска:2021

 2kon :

17.2.23 10:57
 Связался с производством, тип вашего прибора в программной и бумажной базе совпадает, изменения не вносились.
Соответственно, тип включает 485 со сменным модулем интерфейса, внешний вид которого представлен на 50 страницe "ВИС.Т3 Руководства по эксплуатации, часть 1". 485 (3-контактный зелёный разъём) в такой конфигурации используется только для связи с прибором, модем настраивается по 232 интерфейсу. Для проводной связи с прибором по 485 необходимо, чтобы в меню "Настройка" был выбран "Режим УД": RS485 или Опция; и лучше выставить RTU+. Если связи всё равно нет, то типовая причина - неправильное подключение кабеля к контактам A и B разъёма.