"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Модемы Сименс 35.

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Модемы Сименс 35.

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=729&forum=1


 Isida :

23.10.21 19:17
 Добрый вечер, ситуация следующая, Комп с архивистом, который опрашивает посредством сабжевого модема два теплосчетчика ВИСТ, со стороны теплосчетчиков, такие-же модемы. Всё работало до того момента, как один из ТС № 29039 не отвезли к вам на модернизацию. После этого не возможно удаленно снять с него показания. Модемы соединяются, связи с ТС нет, по 232 с ноутом нормальное соединение, всё качает. Второй ТС нормально работает, передает данные.

 itgodz :

27.10.21 11:42
 Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с,
во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на
01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307

 Isida :

27.10.21 18:11
 Цитата:

itgodz пишет:
Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с,
во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на
01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307



Спасибо, помогло.