НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  fargo + rs485

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : fargo + rs485

© NegaSoft co., 2005
http://teplovizor.nichost.ru

URL этой темы
http://teplovizor.nichost.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=285&forum=1


 shaitantehnik :

29.4.13 10:18
 Наткнулся на проблему : Дано: 2 виста соединенных по rs485 (скорость УД 19200) далее автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС-3М, далее модем. Итог: не работает . Меняю скорость на модеме и на висте на 9600 все тоже самое. Вопрос: что не правильно делаю? (вист 1 работает по гидролинку 5 канальный, второй по модбасу - 2 канальный)

 CH :

29.4.13 11:20
 Попробуйте локализовать проблемное соединение в связке. Например:
- Работает ли прямой опрос первого и второго прибора при локальном подключении? То есть всё ли в порядке с приборами и их коммуникационными настройками.
- Работает ли опрос при подключении через овен? Проверка преобразователя интерфейса.

 shaitantehnik :

29.5.13 19:39
 из последнего, заработало от компа с моксой А52, и то после того как поствил в висте на плате коммутации перемычки в режим 485 (на тсч что в подвале их нет(как быть?)), при попытке считать через модем все тот же - нет ответа от прибора

 Gering :

21.6.13 11:23
 Возможно для правильной работы Овена в полудуплексе требуются сигналы управления 4,6,7,8 нога rs232 лучше использовать модем уже имеющий 485порт, с компом в качестве модема лучше использовать какой нибудь старый мобильник типа Nokia.

[ Редактировано Gering в 21.6.13 10:34 ]